满堂钢管架支撑搭设安全技术交底
工程名称
施工部位
或层次基础、主体
施工内容
满堂钢管架支撑搭设
交底项目
安全交底
交底日期
交底内容:
一、材质要求:
1、钢管:采用
ф48×3.5
的钢管,钢管长度
2.0-6.5m
间,弯曲,扭裂变形,锈蚀的钢管不得使用。
2、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件,扣件不得坏丝,扣件与钢管的贴合面必须严格整形,扣件的附件:
T形螺栓、螺母、垫圈、铆钉等材料必须符合要求。
二、搭设要求:
1、用钢管支撑,必须严格按照
施工组织设计(模板设计)进行。搭设(立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑,扫地杆不能漏设、少设)
2、清除地面杂物(砼地面),按设计要求进行柱距、排距放线定位,立杆(支撑)底脚不得放垫块。
3、扣件连接要求:内壁的圆幅度要求精确,与钢管扣紧时,接触面不小于
30%,螺栓不宜拧
得过紧,拧紧程度一般控制
在40N.m -60N.m
之间,最大不得超过
65N.m
。对接扣件的开口应朝上或朝内。
4、搭设过程当中
,注意工人上下的操作安全。上下作业不能在同一垂直面上,扣件及操作工具放稳妥,以防掉落砸伤人。
5、木工制安模板,锯料必须严格遵守
其 ...