接地与接地电阻安全技术交底
交底内容:
1.电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于
4Ω。单台容量不超过
100kVA
或使用同一接地装置并联运转
且总容量不超过
100kVA
的变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于
10Ω。在土壤电阻就绪大于
1000Ωm
地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到
30Ω,但应当设置
操作和维修电气装置绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。
2.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。电动机械的重复接地应当符合
第八章的有关规定
。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于
10Ω。在工作接地电阻允许达到
10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于
10Ω。3.每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装
置做电气连接。
不得用铝导体接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。
4.电气设备应采用专用芯线作保护接零,此芯线严禁通过工作电流。
5.手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小 ...