塌方情况:
万金大厦项目,基坑北面围护护坡大面积塌方。此地理位置处于头甲村农田及池塘,基层有大量淤泥,土层复杂,基坑外围塌方后检查过程当中
发现大量砂土层与粉质粘土断面,以及部分回填土不实。该地段地下水丰富,而且当天有中雨,在雨停后出现大面积塌方。
在塌方后,业主召集总包、监理、工程部、基坑支护队、土方队开会。立即制定处理方案。
塌方分析原因:
首先:工程地质原因,塌方部位处在砂土层与粉质粘土层交界带,砂土与粉质粘土没有拉力,在塌方后发现断面光滑,在下层有积水迹象。
其次:基坑支护方案与现场情况不符。
第三:在没有勘探清楚地质情况下进行开挖。
第四:连续降雨。
第五:基坑开挖时间过长,坡脚多次泡水。
处理方案:
开会决定:
首先:拆除基坑顶部围护以及电源。重新安装给水管,保证不影响售楼部正常用水。
然后:动用
5台挖掘机进行基坑塌方处理。把原有基坑顶部做好的钢筋加工场地挖开
2米,从原有
1:1坡度改为
1:1.5
。第三:采取雨季施工应
急措施,动员
50名施工抢险人员,在基坑底部用
4米钢管打入基底土层
3米,钢管间距为
200mm
,然后用竹胶板挡在留有一米的钢 ...