GB50116xx
新火规再学习
,新体会新国标《火灾自动报警系统设计规范》
GB50116-xx
再学习,新体会
中维国际工程设计有限公司
徐兆峰《火灾自动报警系统设计规范》
GB50116-xx
(以下称新火规)
已正式发布,该规范和
98版比较,变化大,新增内容多,
xx年5月1日实施。设计、审图、施工单位和消防主管部门、开发商,方方面面都在研讨。新火规的全面理解执行可能还要假以时日。
下面将本人学习体会写出,若有理解错误或不当之处,望同行指正。
一、新火规有
24个强条,有些强条是对消防产品制造的规定,有些强条是对施工单位编制程序的要求:如
4.1.1
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。
4.1.6
需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合
。这是为了提高准确性、避免误动作。防烟楼梯前室,
合用前室、消防电梯前室
??等处,只设有一个探测器的小保护
区域,一个触发信号是感烟探测器,另一个触发信号就是人工手动报警按钮。对设计单位而言