掘进一次串联通风安全技术措施
一、编制说明:
1970平硐XXX
维修点因布置独立通风有困难,存在一次串联通风,为了确保安全,特制定以下《安全技术措施》,请串联和被串联的各采掘点严格按照
本措施的具体规定执行。
二、安全技术措施:
1、局部通风机和启动装置必须安装在距离回风口
10米以外的主运巷一侧。
2、在进入被串联工作面风流中装设甲烷断电仪(或瓦斯报警仪),且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过
0.5%
;若瓦斯或二氧化碳浓度超过
0.5%
,必须停止被串联通风的
C3,C7,C8
各作业点的采掘工作。
3、作业点与被串联的采掘点不允许同时放炮,局部通风机启动装置附近都必须安设便携式瓦斯报警仪检测瓦斯。
4、被串采掘点必须装置瓦斯探头或便携式瓦斯报警仪,实行人机
“双检”。5、在被串联通风采掘工作面安设风电闭锁,严格执行先通风后检查,只有瓦斯或二氧化
碳浓度都在
0.5%
以下时,方可供电。
6、因停电、停风,必须严格按照
瓦斯排放措施进行瓦斯排放,但各采区都必须先排放上部采掘工作面的瓦斯,在排放下部采掘工作面的瓦斯。
7、局部通风机和便携式瓦斯报警仪、瓦斯探头由当班瓦斯检查员负责管理, ...