冷却塔检测、修理
规程1范围1.1本标准规定了动力分场综合循环水泵站冷却塔设备检测、修理
的技术条件和要求。
1.2本标准适用于平安高精XXXX有限公司
动力分场综合循环水泵站冷却塔设备检测、修理
。2内容2.1检测、修理
内容2.1.1检查电机绝缘良好,如果绝缘电阻低于
0.5兆欧,必须进行绕组干燥处理。
2.1.2电机运转
时的震动和噪声要有明显增大,及时更换轴承。
2.1.3检查轴承的径向间隙,如果径向间隙过大,应调整轴承的径向间隙或更换轴承。
2.1.4每月对设备进行1次
检查,每
3个月进行布水管的检查,如果发现
布水器管堵应快速进行处理
换布水管。每年
3月份对冷水塔百叶窗进行检查并对损坏的百叶窗进行维修
更换。2.2检测、修理
质量标准
2.2.1更换的零部件必须在安装时进行严格的质量检查如果发现
变形、裂纹、局部损坏等缺陷时严禁使用。
2.2.2联轴器之间间隙为
3-6mm
。2.2.3减速器无漏油现象。
2.3试运转2.3.1启动冷水塔运转
时减速器无杂音、振动现象。
2.3.2试运时间应满足两个小时。
2.4冷却塔检测、修理
过程:冷却塔经过半年运转
后其减速箱机油 ...