一、定期切换试验的项目和周期如下:
1、事故音响、预告信号、闪光装置、直流绝缘监察、光字牌信号、
110kV、10kV电压切换开关检查、线相电压值每次交接班时检查试验一次;
2、每月对每套重合闸装置必须进行1次
试验。未装重合闸试验按钮的必须每季停电传动一次;
3、备用变压器电源切换试验,主变冷却器工作电源切换试验每月2次
;4、户外事故照明灯试投检查每月2次
;5、低压触电保护器的传动试验每月2次
;6、户内外电磁闭锁回路试验每月2次
;7、蓄电池组的备用充电设备每月切换试验一次;
8、110kV、10kV
线路保护及电容器保护,每隔半年
一次或结合停电进行传动试验。
9、主变保护传动结合预试进行;
10、定期试验切换工作,一般应安排在负荷低谷或适当时间进行,并认真做好
事故预想,制订安全对策。站有定期试验切换的进行情况
和检查结果均应在运转
日志中记录。如发现异常情况时
应快速进行处理
、汇报。
11、每个月至少
对控制、保护等所有盘柜清扫一遍。
12、定期进行远红外线测温。,
13、每月对全站照明回路至少检查1次