农网配变雷击损坏的原因与对策
夏季是雷雨多发季节,也是农网配变损坏的高峰期。造成配变雷击事故原因是什么?如何有效防止配变雷击事故,现结合临朐县供电公司的实际谈点看法。
1配变雷击损坏的原因
避雷装置不够完善。农网配变低压侧没有装设低压避雷器,因为农网低压线路分布在田野、山间,无任何保护,容易遭受雷击。
避雷器使用管理不规范。有些用户使用淘汰的产品,在使用之前
应该对避雷器进行试验。在使用过程当中
,有一些用户为了省试验费,不定期试验或长时间安装使用。还有为了省钱,私自购进不合格避雷器,安装质量低劣的产品。
接地电阻值偏大,造成接地电阻大的原因:
·没有进行接地电阻测试,或者粗心大意
了事测量一下,认为只要有接地点就可以了。
·长年失修,由于锈蚀等原因,导致接地电阻超过规定值。
·连接点连接不牢固,如引下线连接不牢,避雷器连接不牢,变压器外壳连接不牢。
·接地引下线截面偏小。
·接地体的钢材规格不符合相关规定
。·接地体埋深不够。
·土壤电阻率过大,没有经过处理,达不到要求。
2防止配变遭雷击的措施
在配变低压侧配电柜(箱)内装设
HY1.5W-0.28
型低压金属氧化物避雷器,这样能有 ...