大家都知道,配电线路中有火线和中性线之分,但是,人们往往比较重视火线,而忽视了中性线的重要性,导致了事故的发生。这里,笔者就谈几起由中性线引起的事故以及防范措施。
一、中性线断裂引起家用电器损坏事故
事故一:某栋居民楼由三相电源供电,进户线与接户线为铜铝搭接,接头处在运转过程当中
发生氧化和腐蚀,接触电阻过大,导致发热,中性线烧断,部分居民家用电器多台损坏、烧毁。分析原因,中性线一日
-断线,由于没有中性线导通不平衡电流,负荷中性点将产生严重的电压位移,造成三相电压不平衡,负荷高的
—相电压低,负荷低的一相电压升高,超过家用电器的额定电压,导致家用电器损坏,甚至烧毁。
二、中性线误接造成事故
事故二:某居民区民用电改造,在低压电源干线上接引时,把进户中性线错接在干线的相线上,形成
380伏电压供电,造成居
民家中的电器烧毁或出现异常噪声。
供电部门给一个动力用户改造外部架空线路,
o、a、b、c四根线错接,把中性线错接在相线.亡,导致用户三相电机缺相运转
,保护接零的设备外壳带电,造成触电事故。
三、中性线与相线碰撞造成事故
事故三:某天大风天气,有一 ...