六氟化硫断路器气密性的检查
SF6断路器具备
许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要
。1、SF6断路器气密性的检查
(1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。其方法步骤如下:
①先将回收装置及连接管道抽真空至
133.3Pa
,观察0.5h
,确认无泄漏后才能使用。如果管道接头和阀门有泄漏,必须修好。
②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置
24h后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充
SF6气体。如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,
24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充
SF6气体。③如果真空度下降值特别大
,设备抽真空无法达到要求,就要充入
2个表压的高纯氮
(水分含量不超过
150ppm)
,用肥皂泡法找出漏点,进行处理。
(2)肥皂泡法检查。此法对于泄漏较大的设备或运转
中的设备可以使用。其方法是将肥皂水用刷子涂在可能 ...