单机低负荷运转
降发电水耗技术措施
一、循环水补水及损失情况分析
公司#1、2机各配一座冷却水塔:冷却面积
4500 m3
、集水池深度
2.0 m
、集水池内径
89.52 m
。机组正常运转
时,一台机冷水塔的储水量约为
11000 m3
,一台机组设计冷却塔蒸发损失为
403.25 m3/h
、风吹损失设计为
28.8 m3/h
,排污量
145 m3/h
,合计损失水量设计为
577 m3/h
。循环水补水量为:
1、循环水前池补水。
2、热机工业水回水。
3、冷渣器冷却水回水。
4、厂区工业水回水
234 m3/h
(厂区工业水泵打出、经空压机
180 m3/h
、气化风机冷却器回水
34 m3/h
、制氢站
20m3/h
)。5、由于锅炉风机改变频(根据设计院《锅炉风机变频器冷却水系统设计说明》书内容),增加冷却水量
361.6 m3/h
。合计补入水量为
595.6 m3/h
。经2022年
及2022年
实际运转
情况表明,在单台机组低负荷运转
期间,由于冷却塔蒸发损失、风吹损失、排污量减小量大,而进入循环水补水量减少量小,造成循环水系统排水运转
,发电水耗增加。
江边 ...