通风阀检测、修理
期间安全运转
措施一、VV阀介绍:又称通风阀。由于现代大型机组不设高排逆止门,机组跳闸后,锅炉再热器内的余汽通过高压缸,开启
VV阀,将高压缸与凝汽器相连,抽尽再热器残余蒸汽,冷却高压缸转子。因而
VV阀在停机时有非常重要
的作用VV阀为气开气关式阀门,储气罐的气是在
VV阀总气源断气时能顺利打开阀门保护机组安全用的
VV阀结构如下图:
二、现场#2机组VV阀锁气器至增压模块间漏气,已采取的隔离措施
1、退出VV阀保护(说明:防止在线处理
VV阀漏气点时,勿动
VV阀行程开关,导致机组误动作)
2、摇下VV阀气动门手轮至关位,并插入固定销锁定阀门门杆,插入后再向关位摇下,确认手轮已经无法摇动,防止阀门误开(说明:通过机械限位,防止
VV阀在处理漏点时动作);
三、VV阀检测、修理
期间安全措施
1、运转人员加强巡检,确保设备安全稳定运转
。2、#2机组影响机组安全运转
的定期工作暂停执行。
3、负责汽机巡检的运转
人员了解
VV阀结构,清楚机组停机时如何手动操作开启
VV阀,并始终保持通讯畅通。
4、突然停机情况
下立即联系巡检人员就地手动逆时针旋转手轮,开启
VV阀 ...