通风口传声的解决对策
现象:某旅馆门厅和大堂为集中低速空调系统,顶部散流器送风,侧墙集中百叶回风。门厅的回风口面积为
4m2,大堂为
2m2,回风口的平均风速约为
2m/s
,大堂内有嗡嗡的噪声
,见图2.5.1-1
。原因:回风机噪声大,而且离回风口近,风道内又未考虑消声措施,故机房的噪声从回风口传入大堂内。
对策:机房内回风管外包隔声材料,使机房噪声传不进回风管内;大堂、门厅的回风口内加作长为
500mm
的玻璃棉保温消声筒,如图
2.5.1-2
,这样处理后,低频噪声可降低
15db
左右。现象:排风口噪声大。某饭店厨房,用轴流排烟风机兼作排风,试运转时发现,厨房内与排风口噪声均大,影响使用。
原因:轴流排烟风机本身噪声就大,约在
85~90db
(a),且厨房排风管风速采用了
12~13m/s
左右。到排风口处未加以变径扩大,就直接接到建筑百叶上。而该百叶的叶片间距很紧,净面积还不到其外框面积的
50%,使排风百叶处的
风速大到
20~30m/s
。气流噪声,百叶振动噪声相继产生,排风口处噪声高达
106db(a)
。对策:对已建工程只能更换净面积大的百叶,扩大管道出口,降低排 ...