涂层烘干室安全检查
根据企业的性质、规模、产品、工艺流程,厂内及周边情况,设备、设施、烘干室使用的热源,使用的涂料、溶剂、稀释剂进行了危险性分析确定企业可能发生的事故类型。
一、现场检查:
1.烘干室上应有注明安全技术数据的铭牌;
2.烘干室烘箱、烘房、烘道是否设置了可燃气体浓度和超温报警仪
3.电加热烘干室
1)应当设置
安全通风装置,通风装置应有防止火花产生的可靠措施(防爆型风机);
2)烘干室外壳必须接地(保护接地电阻小于等于
10欧姆),应当设置
静电保护接地(静电保护接地电阻小于等于
100欧姆)。
4.燃油、燃气加热烘干
1)燃烧装置应与通风装置连锁、有熄火保护措施;
2)应当设置
安全通风装置,风机应有防止采生火花的可靠措施(防爆型);
3)使用直接燃烧加热系统时,应当设置
空气循环系统,使用自动点火系统,燃烧装置
能自动切断燃料的供给。烘干室外壳必须接地,保护接地电阻小于等
10欧姆,静电保护接地电阻小于等于
100欧姆。5.烘干室装料门的水平和垂直方向
3米范围以内
电气设备均是防爆型,配电箱(盘)应配置漏电保护器(
30mA
,0.1s
);6.烘干室周围不得存放可 ...