烘干室用于涂装作业中涂层的加热干燥、固化。涂装作业涂层烘干室的设计、制造、安装、检验、使用和维修都有基本的安全技术要求。
1)烘干室的防火、防爆、防毒等相应安全措施按前述内容进行。
2)烘干室内的工件涂层在于燥、固化过程当中
释放易燃、可燃蒸气或气体;粉末涂料涂层在熔融、固化时用的烘干室,其工作空间为爆炸危险区。烘干室必须设置安全通风装置。烘干室内可燃气体最高浓度不应超过爆炸下限值的
25%,空气粉末最大含量不应超过爆炸下限浓度的
500A
,。3)烘干室内排气口位置应当设置
在可燃气体浓度最高的区域,每台烘干室单独设置废气排放管道,不宜与其他设备共用排放管道。多区的烘干室,允许设置一个废气排放总管,但烘干室在各种工作状态下,各支管的气量不得低于设计值。
4)烘干室的安全通风系统不宜使用自然通风,
排气管道下装设余热回收换热器时,应采取防止凝结物堵塞废气排气系统。排气管道和检测、修理
口应当保持
良好的气密性。
5)未设置安全通风监测装置时,加热器表面温度不应超过工件涂层溶剂引燃温度的
80%,;设置安全通风监测装置时,加热器表面温度不应超过工件涂层溶剂的引燃温度 ...