脱硫旁路档板关闭安全运转
措施1、脱硫旁路档板关闭操作应在主机负荷运转
稳定并汇报值长同意后进行。
2、旁路档板关闭操作要严格制票进行唱票复诵在班长或主值监护下,由主值或值班员进行操作。
3、旁路档板关闭前要先确认升压风机自动跟踪负压设定值和升压风机入口负压保持一致时,将升压风机控制投入自动正常后进行。
4、关闭旁路档板禁止使用快关操作,必须要使用
门控制器严格控制速度缓慢进行,
100%关闭至
40%时速度为每分钟
10%,40%关闭至
20%时每分钟
5%,20%关闭至
%时每分钟
2%,并在关闭过程当中
注意观察动调跟踪情况和入口负压情况,发现异常及时停止操作,如升压风机入口负压增大,要及时打开旁路档板,查清问题处理后再进行关闭操作。
5、旁路档板关闭后,对烟气系统运转
情况尤其是
对升压风机入口负压进行监视,监视升压风机动调自动调整情况,如出现动调卡塞,要及时将升压风机控制切至手动进行调整
,并缓慢将旁路档板打开,通知检测、修理
处理。(
#2升压风机动调在
41%开度时经常卡塞要特别引起关注)。
6、旁路档板关闭后要注意观察除雾器和
GGH差压情况,除雾器差压超过
0.4kp ...