某厂直流系统规程
对蓄电池应作如下检查:
a)蓄电池室温度应当符合
规定,门窗完好
,通风及照明良好。
b)室内应清洁,采暖系统无漏水、漏汽现象。
c)电解液应透明,无沉淀物,液面高度正常,无渗漏。
d)蓄电池的电压、比重、液温符合规程规定,各连接螺栓无腐蚀、发热现象。
e)极板颜色正常
(正极板为深褐色,负极板为深灰色
)无弯屈变形、短路现象。
f)电解槽应清洁,无漏液现象。
g)防酸防爆帽完整,无松动,注液栓无松动、脱落现象。
正常运转
时,每班应对直流母线及其配电装置进行两次巡检
:a)直流母线电压应在规定范围以内
,否则应调整浮充装置输出;
b)直流母线绝缘良好,无接地现象,各表计及信号灯指示正确,闪光装置动作正常;
c)蓄电池的浮充电流符合规程规定;
d)浮充装置运转
正常,各部件无过热、无杂音及强烈振动现象;
e)充、放电滑杆位置正确,调节器各部件接触良好;
f)备用硅处于良好备用状态;
g)按有关条款规定检查母线、开关、刀闸及电缆各部正常。
正常运转
时直流母线电压应当保持
在228V
,允许在
223~233V
之间变化。
2每瓶蓄电池应当保持
在2.15V
,允许在
...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号