1、工程概况及裂缝现状
本工程位于广州市开发区,为一大型商业区,主体结构2022年
夏季施工,秋季完成,装修工程2022年
春季施工完成。至2022年
5月,该工程室外三个梁式楼梯表面装饰的人工石材出现不同程度的裂缝。梯段板人工石材裂缝分布极不规则,休息平台梁处板裂缝呈龟壳状,两边梯梁顶部与中部出现水平及竖向裂缝,局部裂缝处有白色结晶体。
2、室外楼梯裂缝成因分析
2.1该楼梯位于室外露天环境,温差较大。梯段板跨度
2.8m
,大块石材直接铺装在梯段板上,未设置变形缝,故初步分析梯段板人工石材的裂缝可能为装饰层表面的温度缝;
2.2梯段板按
单向板设计,跨度
2.8m
,板厚120mm
,直接套用梯表的大样,仅设置了板底筋,未设置支座负筋,另露天环境的楼板一般应当设置
的上部抗温度钢筋网也未设置,故梯段板上部混凝土产生的温度裂缝也可能引起表面石材的开裂;
2.3梯梁为折梁,如果折梁处纵向钢筋未能按
折梁大样施工,箍筋未加密处理,也容易形成薄弱区,产生裂缝;
2.4楼梯为上下交通联系的要道,在楼梯混凝土尚未达到设计强度时过早加荷,造成混凝土构件变形、 ...