系统电源全部失去应急处置预案
1.1故障现象
(1)运转检查。1)相应机组
5台操作员站(
#2、#4机组包括除灰操作员站)显示黑屏。
2)控制室工业电视显示无信号(
#4机组包括
LED屏)。一单元的
LED屏呢?3)值长站、单元长站电脑显示黑屏(值长站、二单元单元长站取自
#4机组,一单元单元长站取自
#2机组)。
(2)热控检查
1)工程师站、备用工程师、
ETS上位机电源失去,显示器全部失电显示为黑屏。全部服务器停止工作。
2)全部交换机停止工作。
3)全部I/O控制站停止工作。
4)电子设备间内
DCS配电柜电源失去,柜门上电压表指示为零。
5)DCS所有I/O柜指示灯熄灭,主机柜内控制器电源、交换机、控制器的所有指示灯均熄灭。
6)大机ETS柜、TSI柜,小机
TSI柜电源失去,模件所有状态灯熄灭。
7)煤火检柜、油火检柜电源失去,所有火检强度消失。
1.2故障可能的原因
(1)保安段电源失去。
(2)UPS电源也失电。
(3)电源切换装置故障导致两路空开均跳闸。
1.3故障分析和后果
全部操作员站失去操作与监视,全部控制器停止工作,同时因状态消失等造成失电控制器所涉及的设 ...