现场临时接地与防雷安全技术交底
施工现场必须采用
"三相五线制
"供电,并必须符合以下
要求:l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用
TN s
保护接零系统
(用电设备的金属外壳必须采用保护接零
),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。
2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于
4Ω。3."三相五线制
"的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。
4.专用保护接零
(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的
50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求
(架空敷设不得小于
10m矗的铜芯绝缘线
)。5.接至单台设备的保护接零
(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的
50%,且不得小于
25m矗多股绝缘铜芯线
(设备出厂已配电缆,且必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜水泵
)。6.与相线包扎在同一外壳的专用保护接零
(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线 ...