线路检测、修理
时的工作许可问题
(商城XXXX有限责任公司
,河南商城XXX)《电业安全工作规程》(电力线路部分)第
39条规定:填用第一种工作票进行工作,工作负责人必须得到值班调度员或工区值班员的许可后,方可开始工作。第
40条规定:线路停电检测、修理
,值班调度员必须在发电厂、变电所将线路可能受电的各个方面
都拉闸停电,并挂好接地线后,将工作班、组数目,工作负责人的姓名,工作地点和工作任务记入记录簿内,才能发出许可工作的命令。
《安规》第
59条又规定:线路经过验明确实无电压后,各工作班
(组)应当立即
在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支也要挂接地线。根据此条规定,线路检测、修理
中施工地点的
现场安措是由工作班设置的。工作班是否在现场做了安措?是否在工作地段两端挂接地线?是否做全了安措?
工作许可人因其工作性质决定了他们不能到施工现场许可工作,因此工作许可人并不知道施工现场所做的安全措施情况。尤其是
工作现场是否有平行带电线路,工作班人员是否核对线路名称、杆号,验电器是否良好等,工作许可人都不知道。且做现场安措的时间是在工作许可之后,工作班进行正式检测、修理
...