副斜井巷道维修安全技术措施
一、概况
:副斜井担负着全矿员工
的行人、通风工作,在巷道中部地段料石砌碹支护由于两帮压力大,造成巷道宽度不足,影响猴车正常载人上下井,经矿领导研究决定,现在将
巷道宽度不足部分进行修复,为了进一步保证
施工安全,特制定以下安全技术措施:
二、巷道工程量、位置、及支护要求
;1、副斜井中部上口往下大约
100m-112m
地段,砌碹复加拱形棚支护位置巷道变形严重,需要进行扩帮维修。
2维修时,严格按照
巷道中心线、坡度维修,误差不大于
±50mm
必须坚持由上向下、逐架进行的原则。
3、巷道规格:
净宽:2.4m±50mm
净高:2.2m±50mm
4、墙厚:不小于
400mm
5、灰砂浆比例:
1:3进行配比
6、墙壁充填:必须用石渣块填实,空隙用灰浆灌满与巷壁形成一体。
7、基础深度:符合设计规范和要求
,不小于
200mm,
使用废旧钢筋基础打桩
.8、墙体灰缝:灰缝饱满,无瞎缝、干缝,一平米内不超过
1处为合格标准
。9、墙体面要平整:无蜂窝、穴洞,凸凹不平现象,一平米内不超过
2处为合格标准
。10、工字钢顶
棚棚距800mm,
误差不大于
±50 ...