防止发电机非全相运转
的措施1.发电机发生非全相运转
的概述发电机发生非全相运转
是指:发变组出口断路器在解列时一相(两相)未断开或在并列合闸时一相(两相)未合上。发电机发生非全相运转
会产生负序电流,负序电流会产生转速两倍于发电机转速的交流磁场,而引起发电机转子表面发热、振动,使发电机转子损坏。这种运转
方式处理难度大、影响面广,经常造成与系统解列,影响系统的稳定运转
。因此,有效的预防措施和减小事故造成的后果就显得尤为重要
。2.预防发电机发生非全相运转
的措施2.1提高开关的检测、修理
质量是防止非全相运转
的根本保证,开关检测、修理
后验收要把好三级验收关。
2.2无论开关一次或
二次回路工作后,跳合闸试验是检验开关的最好途径。必须经过跳合闸试验合格之后
方可允许将开关投入运转
。2.3加强非全相、三相位置不一致、失灵保护的维护检查工作,在机组正常运转
时各保护压板必须投入良好。发现异常及时汇报,联系继保人员立即检查处理。
2.4合、断发电机主开关时,必须到就地确认开关实际位置与开关状态相符。
2.5目前SF6开关均采用分相操作。因此,应加强控制回路的检查、维护工作。
2.6事 ...