粉末喷涂固化炉安全操作及维护规程
1.适用范围
本标准适用于粉末喷涂固化炉及输送链的安全操作和维护保养
2.设备的主要技术参数
2.1链条:2.1.1设计链速
2.5米/分,0.4-4
米/分连续可调。
2.1.2链条型号:
XFS240--50
单点吊重
50kg
,双点吊重
100kg
,单挂吊重
200kg
。链节距240mm
,链条总长
151米单挂最长
7500mm
驱动装置
2.2kw
调频2.2固化炉炉内烘道尺寸:长
(50000)×
宽(800)×
高(1700)
外形尺寸:
50000×1100×4400
热源:40万大卡烟油热风机
2组其中3#炉热源:
50万大卡烟油热风机
2组燃料:天然气
燃烧机:瑞典百通
B40双火段燃烧机
2台。炉温:常用
180--210℃
,最高250℃
炉温温差:整挂工件各点温差
≤±4℃
均温段在
20米以上。
总功率:
20kw
3.操作章程
3.1开机前的检查
3.1.1检查固化风道的换风机的风口是否开启。
3.1.2检查电源是否送到。
3.1.3检查燃烧机的风门是否大小适宜。
3.1.4检查固化风道的两端门是否开启。
3.1.5 ...