启动锅炉水压试验加热、防腐措施
一、编制说明:
据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》[
1996
]276号有关规定,锅炉进行水压试验时,水压应缓慢的升降。当水压升到工作压力(
1.25MPa
)时,应暂停升压,检查有无漏水或异常现象,然后再升压到试验压力(
1.75MPa
)。锅炉应在试验压力下保持
20分钟,然后降到工作压力进行检查。检查期间压力应当保持
不变。水压试验应在周围气温高于
5℃时进行,水压试验用的水应当保持
高于周围露点的温度以防锅炉表面结露,但也不宜温度过高以防止引起汽化的过大的温差压力,一般为
20~70℃。因启动锅炉水压试验采用处理好纯净水,排放时能够符合国家
环保要求,不用制定排废措施。为了进一步保证
以后的锅炉能够安全运转
,特制定加热措施及防腐措施。如本措施有和《启动锅炉水压试验措施》冲突的地方,由按照本措施执行。
二、编制依据1、
天津锅炉厂提供的《产品安装使用说明书》。2、
天津锅炉厂有关信函传真。3、
《蒸汽锅炉安全技术监察规程》[
1996
]276号三、加热方案:
天气渐渐
变冷,水压用水温度达到
20℃,上水时,应将启动锅炉房的门窗关闭,并在锅炉房内 ...