使用兆欧表测量绝缘电阻时应当注意
的问题兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具备
输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。
(1)测量前应当正确
选用表计的规范,使表计的额定电压与被测电气设备的额定电压相适应,额定电压
500V
及以下的电气设备一般选用
500~1000V
的兆欧表,
500V
以上的电气设备选用
2500V
兆欧表,高压设备选用
2500
~5000V
兆欧表。
(2)使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时,先驱动净欧表,其指针可以上升到
"∞"处,然后再将两个接线端钮短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指到
"0"处,符合上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。
(3)使用时必须水平放置,且远离外磁场。
(4)接线柱与被试品之间的两
根导线不能绞线,应该分开
单独连接,以防止绞线绝缘不良而影响读数。
(5)测量时转动手柄应当由
慢渐快并保持
150r/min
转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取
1min
后的稳定值,如果发现
指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。
( ...


雷达卡