1、不正常现象
(1)回流氨调节阀处白色氨雾弥漫,伴随刺耳的气流声。
(2)回流氨流量波动,一吸塔精洗段、出气温度陡涨。
2、后果及危害
(1)大量液氨漏出,危及人身安全。
(2.泄漏引起回流氨加不进,一吸塔超温工况恶化消耗上升。
3、处理方法
(1)泄漏量大无法控制,则紧停处理。
①事故的发生
后班长反映调度在氨库切氨,或到二楼切断氨来源,疏散人员总控,蒸发各留一人穿戴相应的防护用品,其余总控室人员及二楼分析人员、电器、仪表人员以及外施队人员离开至安全区域,同时按下紧停按钮。
②班长上楼关
P4,总控关
H2、H3、H4,开P13主线及总管放空,泄一段压力。拖消防带接循环水,对泄漏处淋水(水量尽量大),蒸发岗位关进料伐,系统进水。若三楼造粒伐处不能靠近,则到二楼停泵倒料(从备用泵),对于喷淋外排,应即时向车间安全员反映,对地沟进行堵截,防止氨水流出影响环保。
③其它按正常停车步骤处理。
④联系机修工处理泄漏。
(2)若泄漏量可以控制。
①班长向上报告,并组织人员穿戴相应的防护用品,取消防水带接循环水,喷向泄漏点,控制氨扩散,喷淋时站在上风向,防止中毒。
②针 ...