工作面回采期间防灭火安全技术措施
3501
工作面已共计
推进(平均进度)
45米(皮带巷推进
53米,回风巷推进
37米),为做好
3501
工作面在正常回采期间工作面不发生高温、气体超限、发火等情况,特制定如下防灭火安全技术措施,请各单位严格遵照执行。
一、工作面正常回采期间防灭火措施
工作面上、下隅角顶板管理
1、综采队在工作面推进过程当中
,要求每班必须对上下隅角、煤帮支护材料进行拆除、回收,确保顶板在垮落步距内能够自然垮落。
2、在工作面回采过程当中
,要求每班放实上下隅角,上下隅角放顶滞后步距最大不得超过
3m;如上下隅角顶板超过
3m仍未自然垮落时,则由综采队采用放炮法进行强制放顶,否则停止工作面推进,另行指定专项安全技术措施。
工作面注氮防灭火:
1、工作面注氮防灭火通过在下隅角预埋注氮管路至采空区,采取
“连续、开放式
”注氮方式。
2、工作面注氮期间除制氮机必要检测、修理
外,必须保持
24小时连续不间断注氮,注氮流量控制在
400-450m3/h
。3、注氮期间,由压风工每天定时对氮气中氧含量进行检测、记录,生产科主管技术员不定时抽检,一旦出现异常情况立即汇报调度 ...