供暖管道膨胀节安装安全技术措施
一、概述
我厂在2022年
3月19日保质保量完成
了矿务局采暖供热任务。供热系统停止运转
后设备管道进入检测、修理
,矸石电厂检测、修理
车间承担供热工程的消缺任务,根据厂部安排,决定对一级管网供水管道更换膨胀节一个
;在过铁路
Z字弯处加装膨胀节一个,并对
Z字形弯拉筋检查加固
;为顺利、安全完成本次检测、修理
任务特撰写
本措施。望参加人员认真严格执行
本措施。
二、设备参数:
1、矿务局小车班门前一级管网供水管补偿器
内径:DN300
补偿量128mm
总长度1200mm
工作介质温度:
130℃
压力:1.6Mpa
2、过铁路Z字弯处加装膨胀节
内径:DN400
补偿量:
197mm
总长度750mm
工作介质温度:
130℃
压力:1.6Mpa
三、施工安排:
1、由外委负责挖出管道,并对管道下方挖出管道沟(管道下方深
1米),沟道四周用沙袋围住,上部搭设帐篷,以防下雨沟道进水。拉舍临时照明和悬挂施工标示。
2、外围土方
工程结束后,由生产技术科通知检测、修理
车间,并协调搬运设备和物资车辆一台。
3、检测、修理
车间负责携带柴油发电机一台, ...