配电室▲首先注意里面的桥架安装横平竖直,附件按标准设置。
▲配电柜布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,表识正确。接线端子要有编号;
▲决不允许任何给排水管通过;
▲变压器低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地;
▲电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌;
▲配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠。地沟电缆走在支架上排列整齐,分段捆扎,有挂牌,
接地排布置规范标识清晰,绝缘档鼠板合理设置。
电桥架设置规范,接地保护可靠,电缆进柜合理受力均匀,外保护好。变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方,不应安装灯具。
▲配电室与隔墙或楼板的所有空洞均应做防火密闭封堵。
▲配电柜长度大于
6米,背后要有两个出口,且最小宽度为
1米▲门口必须安装挡鼠板。
▲配电柜前工作区要铺橡胶板
▲柜箱盘线间、线对地间绝缘电阻馈电线路大于
0.5兆欧,二次回路大于
1兆欧。线缆整齐。
配电室要悬挂一次系统模拟图