停电作业安全技术措施
1停电作业前,施工单位应向运转单位提出停电申请,并办理工作票。
2停电、送电工作必须指定专人进行负责,严禁采用口头或约时停电、约时送电的方式进行任何工作。
2在未接到停电工作命令后,必须首先进行验电,验电必须要使用相应电压等级的合格的验电器。验电时必须戴绝缘手套并逐相进行;验电必须设专人监护。同杆塔设有多层电力线时,应该先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。
4验明线路确无电压后,必须立即在作业范围的两端挂工作接地线,同时将三相短路;凡有可能送电到停电线路的分支线也必须挂工作接地线。同杆塔设有多层电力线时,应该先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。
5工作间断或过夜时,施工段内的全部工作接地线必须保留恢复作业前,必须检查接地线是否完整、可靠。
6施工结束后,现场作业负责人必须对现场进行全面检查,待全部作业人
员(包括工具、材料)撤离杆塔后方可命令拆除停电线路上的工作接地线;接地线一经拆除,该线路即视为带电,严禁任何人进入带
电危险区。