停送电安全章程规定
第一条凡是能够停电的设备,检测、修理
时必须停电后,方可才从事检测、修理
工作。第二条设备需要检测、修理
时,联系停电者,必须持有设备操作牌,在找转炉电气班进行停电确认(中夜班找四班当班电气班组),填登台帐后挂
“禁止合闸牌
”。第三条如需转炉倾动、氧枪、地车等变频柜停电,检测、修理
班组(单位)与主控室联系停电取操作牌,主控室联系首自信、变频双方确认停电后,方可进行检测、修理
。第四条两个班组(单位)以上同时检测、修理
一台设备时,第一个联系停电者,要持有操作牌,其他联系者填登台帐后,可以相继进行停电。
第五条凡停电检测、修理
的设备,必须在断路点挂
“禁止合闸牌
”标志,挂牌时要填登台帐(停电班组、人员姓名、停电时间、工作内容),不填写者视为无效。
第六条不准借他人停电进行检测、修理
,每个检测、修理
班组(单位)都应该做好
停电挂牌工作,停电班组(单位)登台帐记录数量必须与同一台设备上检测、修理
班组(单位)数量相同。
第七条执行停电人,必须按所要求的部位进行停电,停电后,检测、修理
人员必须确保无误后
,方可从事检测、修理
工作,(有
其他动力源同时关闭后, ...