工程名称:重庆万州垃圾焚烧发电厂余热锅炉本体安装工程
一、水压过程
1)经检查各个方面合格之后
,先开升压泵出口阀
,再启动升压泵,然后打开再循环阀门,调整再循环阀门使系统升压,升压速度控制在
0.1-0.196Mpa/min范围以内
。2)当统压力达到
0.65MPa
时,停泵关闭升压泵出口阀门,对整个系统进行初步检查,若无泄漏和异常现象,则继续升压;若有明显漏点
,则处理好后再继续升压若有明显漏点
,则处理好后再继续升压(降压至零再处理)。当系统压力达到工作压力
5.2MPa
,停泵关闭升压泵出口阀
,对系统进行全面检查对发现的缺陷及泄漏情况作好明显标记和详细的记录,并及时向总指挥汇报;若无泄漏和异常现象,则继续升压
(升压速度
0.05-0.098Mpa/min)
当系统压力达到试验压力
6.5Mpa
,停升压泵和关闭升压泵出口阀门,记录时间和压力
,系统在试验压力下保持
20min
,观察压力降情况,并作认真好记录
。3)在试验压力下保持
20min
后,按照水压曲线将系统压力降至工作压力
5.2Mpa(
降压速度为
0.05-0.098MPa/min ...