一、概述
1、启闭排放瓦斯地点:11
601回风顺槽
、排放瓦斯巷道长度为28
m,局部通风机功率为2
×45 KW
,风筒直径为80
0 mm
,风筒长度为41
0 m。2、局部通风机安装地点全风压风量为62
4 m3/min
,局部通风机正常工作吸入风量为45
8 m3/min
,排放巷道的瓦斯涌出量为
154.8 m3
,排放巷道积聚的瓦斯浓度为36
%,预计排放瓦斯时间
3h。3、是否有策略,有方案
排放瓦斯:
有计划排放瓦斯。
4、瓦斯积聚的原因:密闭内瓦斯积聚
5、停电范围:
11集中运输石门、
11集中运输石门回风联络巷、
11轨道石门、
11回风石门。
6、撤人范围:
11集中运输石门、
11集中运输石门回风联络巷、
11轨道石门、
11回风石门。
7、站岗位置:
1#岗设在回风斜井安全出口风门外
20m,2#岗设在11集运石门防突风门外
1190
临时水仓,
3#岗设在11回风石门防突风门外。站岗人员职责:禁止人员进入启封密闭影响范围(详见
11601
回风顺槽启封密闭排放瓦斯站岗示意图)。
8、现场指挥所设在
2#岗处(电话号码:8 ...