外线线路安全技术措施
因我矿地面
10KV
变电所至风井一趟
10KV
高压线路两旁的树枝距离线路过近,存在不安隐患。机电区计划在2022年
6月9日5:00-7:00
对此趟线路进行停电检测、修理
,修剪线路两旁树枝。为了进一步保证
此项工作安全顺利进行,特制定安全技术措施如下:
1、现场负责人:邢红伟,具体工作由鲁武彪负责。
2、所有工作人员务必认真贯彻学习本措施,并进行签字
。3、此项工作开始前,由现场负责人通知调度室、安康部,安检员负责井下人员安全撤离,安康部确认井下人员快速撤离
完毕后,通知调度室。
4、现场负责人接调度室通知后,方可下令开始停电检测、修理
,安康部负责在井口设专人看护,防止人员进入井口。
5、所有参加操作高压电器设备人员必须穿合格绝缘鞋戴合格绝缘手套,保护用具佩戴整齐,认真仔细填写
各种记录,并及时向调度室汇报情况,尤其是
10KV
变电所应当事先
填写好工作票、操作票,做好停送电记录,并及时向调度室汇报情况。
6、2022年
6月9日4:50,在宏盛煤业地面变电所进行停电操作,停去风井的一趟高压线路,停电后进行验电放电,确保无误后
,挂设短路接地线,并挂
...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号