监理安全巡视要点
一、基坑施工
1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行
;2、深度超过
2米的基坑临边应当设置
防护;3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值
;4、基坑施工应当设置
有效排水系统
;5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求
;6、上下基坑必须设置登高措施
;7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。
二、模板支撑系统
1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于
?48×3.5mm
,无裂缝等
;2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距
(纵向、横向
)等符合方案要求
;3、作业环境
2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。
三、施工用电
1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图
;2、高压线防护按方案搭设
;3、支线架设高度应确保电缆线高度大于
2.5米、架空线高度
大于4米;4、现场照明架设高度大于
2.4米,危险场所应使用安全电压
;5、电箱应统一编号、放置高度下口高于
60cm;