1概述1.1编制目的
为应对集控室发生火灾,最大限度减轻火灾造成的损失和影响,保障人身和设备安全,根据国家有关法律法规、安监总局《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的有关规定,结合我厂的实际情况
,制订本应急处置方案。
1.2适用范围
本处置方案适用于珠江电厂集控楼及集控楼电缆夹层火灾应急处理。也适用于网控楼及网控楼电缆夹层和脱硫集控室的火灾应急处理。
1.3消防设施配置
1.3.1
监控设施
(1)集控室、炉热力配电室布置有智能型感温、感烟探测器;
(2)Ⅰ、Ⅱ期主厂房内:各电缆夹层、继保室、工程师站内各盘柜布置有感温电缆;
(3)网控楼电缆夹层、竖井布置有感温电缆、网控室、继保室及
米层、3.6米层布置有烟温感探测器。
1.3.2
灭火设施
(1)在集控楼、网控楼电缆夹层设有自动喷淋灭火系统,消防水源引自厂区环状消防给水管网。周边布
置有ABC干粉灭火器。
(2)在集控楼控制室、继电保护室等采用盘柜内局部七氟丙烷气体灭火系统;网控楼的控制室、继电保护室、集控楼的锅炉热力控制配电室采用全淹没七氟丙烷气体灭火系统。周边布置有
ABC干粉灭火器。
2事故特 ...