油井电泵机组过载与欠载故障的检查程序
机组在运转过程当中
出现故障停机之后,为了避免故障进一步扩大,在没有查清故障原因之前,禁止二次启动机组,并应保存好故障停机时的电流卡片,作为分析诊断故障停机的原始依据。
1.机组出现过载故障的检查程序
(1)检查中心控制器上的过载整定电流值是否因整定偏低而引起过载停机。
(2)检查电源电压是否正常,有无偏高、偏低、缺相或三相出现较大幅度的不平衡。如用熔断器做短路保护则应检查其完好性。
(3)检查控制电源电压是否正常,中心控制器的性能是否出现异常改变而引起错误动作。
(4)检查电源开关的短路整定电流值是否正确。
(5)检查和验证真空接触器触头闭和的可靠性,是否因需接、断相导致电流升高。方法是拆除接触器上端电源线并用绝缘胶带包好。合上电源开关、控制电源开关及运转方式选择开关,启动接触器使之吸合。用万用表欧姆挡
R×1Ω
量限,分别测量各相静动触
头之间的接触电阻,正常时表针应指向零欧姆,如果某一相能测出一定的阻值,则是因接触器出现单相而引起过载故障。如果地面检查发现不了故障原因,就可重点检查井下机组。
(6)在接线盒处断开地面与井下的连接电缆,测量机组 ...