用装载机吊挂高压电缆安全技术措施
一:概述:
在二水平东翼辅运巷
6#联巷处过巷道顶部敷设的高压电缆由于外包队在此处施工挑顶作业,而使高压电缆下坠吊挂高度降低。
为了防止过往车辆刮碰电缆,造成机电和人身触电事故,需要将此处电缆重新吊挂,在吊挂过程当中
要用到装载机进行作业,为了进一步保证
此项工作安全顺利进行,制定本安全技术措施。
二、施工日期:
9月18日三、施工组织机构:
机电队长:
李贤武施工负责人:孟昭波
技术负责人:程
伟施工班长:
李元庆四、施工之前
准备工作:
准备好施工用的工、
器具:1、高压绝缘手套二双
3、高压验电器一支
4、安全带一副
5、装载机一车辆
五﹑施工步骤:
1、操作人员戴上高压绝缘手套,穿上高压绝缘靴。
2、站在装载机铲斗上进行作业时,系好安全带作业。
六、施工安全技术措施:
1、操作高压设备时,应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。
2、在操作高压电气设备时,应当由两个人
协同工作,其中一
人监护、一人工作。检测、修理
前必须首先切断电源,经验电确认已停电后再放电(在采区巷道内只有在瓦斯浓度在
1%以下时才准进行),在进行检测、修理
的开关设备上,必 ...