循环水系统的安全运转
措施大柳塔热电厂总装机容量
30 MW
,采用开式循环水冷却方式,其补充水水源为水厂供应的自来水,循环水浓缩倍率为
2.5左右(浓缩倍率指循环水中某物质与补充水中某物质的浓度比
)。但随着神东矿区的不断发展,水资料的短缺,自来水价格的不断上涨
(4.16
元/m3)
,大柳塔热电厂不得不挖掘节水潜能,于2022年
起利用矿井排水和反渗透浓排水作为部分循环水补水,同时通过在循环水补水中加硫酸的方法提高循环水的浓缩倍率至
3.0左右,并经试验,重新调整了循环水系统的运转
方式。至今循环水系统已安全运转
3年,新的运转
方式和制度也在不断的调整中日趋成熟。
1安全运转
措施由于矿井水和浓排水的碱度和硬度均高于自来水,改变循环水的补水水源必然要改变循环水系统的运转
方式。为了确保循环水系统的安全运转
,热电厂采取下述一些安全运转
措施。1.1加酸制度
采用控制循环水碱度的方法控制加酸量,规定循环水的碱度保持在
7.5~8.0 mmol/L(
该范围是中试和运转
实践中得出的最佳碱度范围
),每班至少加硫酸
1次,加酸时间不得低于
1 h,这样每天至少加硫酸
4次,通过这种 ...