某企业安全用电技术措施
1、电缆采用穿管埋地敷设,埋深在
0.7M
以下,在穿越道路处钢管保护,两端伸出路基
2M,配电箱引上处电缆登高引上处均套钢管保护,直埋处上均用细砂垫实后用砂块保护盖上,电缆头和中间头制作严格控制作工艺标准施工,以保证其绝缘电阻和强度均不低于原电缆技术参数。
2、施工现场配电系统设置总配电柜、分配电箱、开关箱、实行三级配电,三级保护,分配电箱与开关箱距离不超过
30M,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不超过
3M。3、配电箱安装应牢固,并应安装在干燥通风常温的场所,安装高度距地
1.3M
,选用有门带锁防水型,进
入口均套橡胶线套,所有配电箱均为铁质。
4、箱内电气设备安装应当符合
以下几点要求:
a、配电箱内各元件应安装牢固,平整。
b、配电箱内零线、保护线应通过端子板连接。
c、箱内连接导线截面应大于或等于
4㎜2,铜芯导线并按要求进行分色。
d、各种箱体的构架、底座等正常情况下不带电的金属体应作保护接零,所有接零保护线必须采用黄绿双色用线。
e、多股导线应搪锡压接,并应牢固可靠。
5、配电箱周围应留有足够二人同时工作的空间的通道,并不准堆放任何有碍于操作 ...