一、基本要求
锅炉及系统的安全保护装置应当根据供热能力、有机热载体种类、燃料种类和操作条件的不同,按照保证安全运转
的原则设置。
解释:对锅炉设置安全保护装置的基本要求
一、设置的依据:
1、供热能力
2、有机热载体种类
3、燃料种类
4、操作条件
二、设置的原则:
按照保证安全运转
的原则设置。
三、设置的要求:
锅炉及系统的安全保护装置应当根据供热能力、有机热载体种类、燃料种类和操作条件的不同,按照保证安全运转
的原则设置。
二、炉膛灭火系统
火焰加热锅炉的炉膛应当配备惰性气体灭火系统。
解释:对配备炉膛灭火系统的有关规定
一、规定:
火焰加热锅炉的炉膛应当配备惰性气体灭火系统。
二、理由:
1、有机热载体锅炉泄漏是安全运转
的大忌。
2、火焰加热锅炉的炉膛发生泄漏,必然会
会引发火灾
,甚至会发生爆炸。
3、配备惰性气体灭火系是避免和减缓火灾发生的一种手段。
三、系统报警装置
1、自然循环气相锅炉出口处应当装设超压报警装置;
2、液相强制循环锅炉的出口处应当装设有机热载体的低流量、超温、超压和低压报警装置;
3、火焰加热锅炉应当装设出口烟气超温报警装置 ...