转炉烟气危险告知书
根据国家安全监管总局[
2010
]125号文件第九条规定过剩煤气必须点燃放散,放散管管口高度应高于周围建筑物,且不低于
50米,放散时要有火焰监测装置和蒸汽或氮气灭火设施。炼钢老区转炉烟气放散塔现高度仅为
37米,为贯彻规定要求,为了进一步确保
老区转炉烟气放散管道改造前,安全运转
,相关工段必须要严格执行下述要求
,并结合实际工况完善内部管控措施。
一、转炉烟气放散塔设备设施现状及危险因素:
(1)老区转炉烟气放散塔
37米,炼钢新区厂房房顶
60米、轧钢厂房房顶
40米,均已高出放散塔;
(2)转炉烟气回收期间,前后期不能点火,尤其是
阴雨天气容易造成
煤气积聚,会影响到周围人员的作业安全,尤其是
炼钢上料
30米岗位、轧钢厂岗位人员的安全;
(3)老区转炉放散塔长期腐蚀严重,部分管道不断出现焊缝开裂,多次维修补焊,存在安全隐患;
二、预防控制措施:
(1)煤气区域作业根据浓度确定滞留时间:一氧化碳含量不超过
24ppm
,可较长时间工作;一氧化碳含量不超过
40ppm
时,室内连续工作时间不应超过
1小时;80
ppm时,室内连续工作时间不应
超过0.5小时 ...


雷达卡