第1条:当验明设备确已无电压后,应当立即
将检测、修理
设备接地并三相短路。这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。
第2条:对于可能送电至停电设备的各个方面
或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应当符合
安全距离的有关规定
。第3条:检测、修理
母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检测、修理
10m及以下的母线,可以只装设一组接地线。在门型架构的线路侧进行停电检测、修理
,如工作地点与所装接地线的距离小于
10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。
第4条:检测、修理
部分若分为几个在电气上不相连接的部分〔如分段母线以隔离开关
(刀闸)或断路器
(开关)隔开分成几段〕,则各段应分别验电接地短路。接地线与检测、修理
部分之间不得连有断路器
(开关)或熔断器
(保险)。降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接
地线。第5条:在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的指定地点
,这些地点的油漆应刮去,并 ...