油断路器发生爆炸的原因及预防措施
1前言高压断路器经历了压缩空气断路器、多油断路器、少油断路器到真空断路器
(或SF6断路器)的不断发展的过程。在输配电网络中,断路器作为开断或接通电源的主要设备,在线路或设备发生短路故障时,能快速
准确地切断电源,并能在尽可能短的时间内熄灭电弧。下面对运转
中的断路器可能发生爆炸的主要原因和预防措施作一些阐述。
2爆炸的原因
2.1试验及调整方面的原因
2.1.1没有定期的试验
有关规程规定油断路器必须每年一次预防性试验,油断路器在频繁操作之后,可能引起本体或操作机构变位,使断路器合闸或跳闸速度过慢,增加了燃弧时
间,使断路器的灭弧性能降低,当线路发生近距离短路故障
(短路电流较大
)时,由于大电流的冲击,断路器在跳合闸时无法完全灭弧而导致油断路器发生爆炸。
2.1.2出厂时没有进行异相接地短路试验
在我国,
60kV
及以下的电力网都采用不直接接地系统,所谓异相接地短路,则指在中性点不直接接地系统中,发生在相异两相,且一个接地点在一相断路器的内侧,而另一个接地点在另一相断路器外侧的两点接地所构成的短路故障。断路器承受的这种开断叫作异相接地
短路开断。 ...