油开关发生拒动及火灾爆炸原因分析及检测、修理
前言:针对高压断路器运转
中存在的拒绝合闸、拒绝跳闸、误合闸、误跳闸及火灾爆炸等故障
,从电气和机械两方面对故障原因进行分析判断
,以提高高压断路器维护检测、修理
水平,保障电力系统稳定运转
。关键词:电弧、遮断容量、短路容量、爆炸、卡涩
高压断路器故障发生次数统计数据中发现,电气回路故障占总故障发生比例约为
90%。造成危害最大的是油开关火灾爆炸。
跳、合闸线圈回路的电流不能正常切断,至使跳、合闸线圈长时间通电造成开关拒动
一、分闸线圈长时间通电的原因
1.分闸电磁铁机械故障
线圈松动造成断路器分闸时电磁铁芯位移,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁。或是由于铁芯的活动冲程过小,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不动脱扣机构而使线圈长时间通电烧毁。
2.断路器拒分
控制回路正常时,断路器出现拒分的故障均为连杆机构问题,死点调整不当,使断路器分闸铁芯顶杆的力度不能使机构及时脱扣,使线圈过载,造成分闸线圈烧毁。
3.辅助开关分合闸状态位置调整不当。
在断路器分合闸状态时,应调整辅助开关使其指示到标示的范围以内
,然而实际调整断路器开距和超行程等参数时,会改变断 ...