一、等级划分
按照《石油库设计规范》(
GBJ74-1995
)(以下简称《库规》)第
1.0.4
条石油库等级的划分规定,本工程中新建
8个(单罐容量
2500m3
)油储罐,总容积为
20000m3
(其中汽油储罐
4个,柴油储罐
4个),应为二级石油库。储存的油品中,汽油为甲类火灾危险性物质、
-35号柴油为乙类火灾危险性物质、
号和-10号柴油为丙类火灾危险性物质。
二、防火间距
根据该油库的《初步设计设计方案》(以下简称《初步设计》),本工程中新建
8个2500m3
的储油罐的规格均为
?16500mm×12000mm
,两罐间的防火间距为
10m,符合《库规》第
4.1.4
条的有关规定
要求;该石油库与国家铁路线间的安全距离大于
55m,按照《库规》第
2.0.9
条的有关规定
要求,满足二级石油库的安全距离;该石油库与综合楼、变配电站、围墙、消防泵房、桶库、装桶间、汽车装车栈台、锅炉房、污水处理站之间的防火间距,均符合《库规》第
3.0.3
条的有关规定
要求。三、建(构)筑物
根据《初步设计》介绍,本工程主要建(构)筑物的各项指标如表
1所示。 ...