油库区和制氢站的安全
一、油库区防火防爆
1.高压线路旁建加油站、油库,安全距离不够
安全性评价中,在高压线路下兴建加油站的问题比较突出。有的在
10kV
高压线路旁两侧建两座加油站,安全距离明显不够,有的加油站的加油泵与
18m杆10kV
高压线路水平距离仅有
8m,远远达不到2022年
修订的《建筑设计防火规范》
(GBJl6—1987)
和《架空配电线路设计技术规程》规定的标准。有的加油站地面上摆放着
4个50t汽油罐,围墙外就是
380V
线路。为此建议:应根据《架空配电线路设计技术规程》第
10.0.7
条规定:配电线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃易爆
材料堆场以及可燃或易燃易爆
液(气)体贮罐的防火间距,不应小于杆塔高度的
1.5倍。这是为了防止倒杆、断线造成的灾难性事故。统计数据表明,这类事故已经发生过多次,汽油是最常用的易燃液体,不能不引起我们高度的警惕。某
10kV
线路,因单相导线断线落地,引发水泥地面下煤气管道烧穿起火,大火烧至几层楼高,幸亏得以及时控制和扑救,才避免酿成灾难性后果。线路与加油站的防火间距不够,会引发大火甚至爆炸。
这些新建的加油 ...