XXX部门编制 20XX年XX月XX日
全厂停电反事故预案
全厂停电反事故预案
苏州工业园区蓝天燃气XXXX有限公司
2×180MW
机组以蓝姚
2K23
线路、蓝姚
2K24
线路接入苏州工业园区姚慕变电所
220kV
母线,与电网联系薄弱,出现
2×180MW
机组全部停电的可能性较大。一旦全部停电时能够并确保设备及人身安全,并努力减少可能发生的一切损失,特制定该预案。
一、引起全部失电的原因:
可能引起全部停电的原因有多种,主要集中在外部电网故障和我厂
220kV
正付母线故障失电这两种情况。
1)220kV
正母差动保护或付母差动保护动作后,
220kV
母联开关拒动,母联失灵保护引起
220kV
正付母线全停电;
2)220kV
母联开关和其电流互感器之间故障,母差保护动作引起
220kV
正付母线全停电;
3)雷击或倒塔引起蓝姚
2K23
线路、蓝姚
2K24
线路同时故障跳闸;
4)220kV
母差保护装置误动,引起
220kV
正付母线全停电;
5)电气操作人员误操作;
6)220KV
蓝姚2K23
线路、蓝姚
2K24
线路单线路运转
时,线路故障跳闸;
7)220k ...