一、准备工作
准备已经全部就绪。
二、测量定位
110KV及主变构、支架的基础定位中线已经全部就绪。
三、构件清理及组装
外委加工所需构件,依次进场,对号入座,边组装边吊装。将两根环形杆按施工图的斜面摆放在枕木上正确拼装成人字杆
,杆件对接时可以在枕木上滚动以方便焊接,最后按施工图焊接顶部铁件牢固
,并在人字杆下端约
1500mm
处设置临时加固,以免起吊时杆件损坏;此组人字杆件组装完成。组装时尽量将构架底部靠近基础,使吊车能就近吊装,不需转动;
四、吊索、吊车选用
吊绳选择,根据构件的重量、几何尺寸和吊点的数量来确定吊绳的大小,根据构架重选择吊绳
15.5mm
、6*19
、绳芯1的钢丝绳,其破断力为
125KN
,卡环选择
GD2.7,
其安全荷重为
26.95 KN
均能满足要求;缆风绳选择
11 mm
、6*19
、绳芯1钢丝绳,其破断力为
63.3KN,
稳固杆件选择
1T倒链配合缆风绳固定均能满足要求。
两根人字柱及另一根柱吊点位置一般在顶部节点位置
;横梁吊点一般选择在离端头
1/5处。组装、支架吊装选用
8t汽车吊,构架吊装选用
20t汽车吊 ...